[ 소방 방제 컨트롤러 모니터 화면 안나옴 수리 ]

* 아파트 관리사무실에 설치된 소방방제 콘솔
* 대규모 단지내 화재 감지 시스템
* 알람확인및 사전예방 시스템

* 증상 :
    1) 콘솔패널부 모니터 화면 안나옴
    2) 전원 인가 안됨.

* 대책:  
     1) 장기 사용으로 모니터로 입력되는 전원부 불량.
     2) 방제시스템 전체 전원계통도 확인.
     3) DC-DC Converter 4개 사용중 2개가 출력 안됨 확인
     4) 불량 발생된 DC컨버터 보다 더 큰 용량의 파워로 교체적용
     5) 지속사용및 불량방지 위하여, 노후 파워 4개 전체다 교체수리함

*  수리후 검증 테스트시 동작 아주 잘함. 이후 장비 적용후 잘 동작함.